在溴化锂制冷机中,溴化锂溶液相当于制冷剂,对溴化锂制冷机的制冷制热起到了十分重要的作用。由于多方面原因,溴化锂制冷机运行一定时间后将发生一些不良变化,如机组气密性保持不好,溴化锂溶液本身变质,缓蚀剂失效,使溴化锂制冷机组内壁产生大量铜和铁的锈蚀物,其中一部分锈垢覆盖在传热管壁上影响机组热效率,一部分锈垢混在溴化锂溶液中影响其吸收水蒸气的能力,使机组制冷量降低.严重时引起机组报废。为使机组运行时达到高效制冷效果,节约能源,尽量减轻腐蚀,延长机组寿命,使用的溴化锂溶液和贮存溴化锂溶液时,要定期抽样检测,如发生(杂质离子超标,溶液变色、变浊、缓蚀剂失效,PH值变化等)现象,则一定要及时进行溴化锂溶液再生处理。
三汇主营业务:溴化锂溶液再生

溴化锂溶液充灌

溴化锂溶液再生一般指的是将溶液送到工厂进行重新加工处理。再生的方法、原理和所用的化学试剂与自行调整相同。所不同的是去除杂质比较彻底些 ,同时还可除去溶液中的异辛醇混污物。其一般流程为: 初调 PH 值→蒸发浓缩 (再生溴化锂溶液如果溴化锂含量大于 50 % ,需先用蒸馏水稀释) →冷却过滤→补加铬酸锂和调节 PH 值 ( 调节 PH 值也可用 PH 值为 3 左右的铬酸锂溶液和氢氧化锂溶液) →用蒸馏水调整溴化锂含量(调整前溴化锂含量要大于 50 %) →合格产品。补加用的铬酸锂一般都是自行制备的。其化学反应式为:

CrO3  + 2LiO H ·H2 O  = Li2 CrO4  + 3 H2 O

铬酸锂的生产配方与理论值有所差别 ,主要是化学原料纯度所致。配制浓度为 50 %铬酸锂溶液的参考生产配方为:

三氧化铬(工业) 38 . 6 %
氢氧化锂(工业) 31  %  
蒸馏水或去离子水 30 . 4 %

配制时先将三氧化铬用蒸馏水溶解 ,然后在搅拌状况下慢慢加入氢氧化锂 , PH 值为 4 ~6 。如 PH 值不在范围内 ,可略增加或略减少氢氧化锂的用量 ,但在制备过程中 PH 值不能超过 6 . 5 。制备铬酸锂溶液是中和放热反应 , 在制备过程中会蒸发部份水 ,所以最后应用蒸馏水补至定量。
实践表明 ,要使溴化锂制冷机的制冷效果始终处于正常运转


状态 ,机组使用寿命最长 ,除保证机组处于良好的气密性外,溴化锂溶液处于良好的状态也是很重要的。

溴化锂溶液的再生就是对其进行化学分析,找出不合格的成份,按其化学性质在特定化学条件下将杂质除去,使溶液各项指标达标,外观金黄透明,制冷能力如初的过程。我公司生产和再生的溴化锂溶液完全符合化工部行业标准。值得强调的是再生后的溶液在灌入主机之前,必须对主机内腔进行科学清洗,除去内腔污物,以免污染再生后的溶液。
 

文章tags标签:

[版权声明] 原文标题:溴化锂溶液再生更换;    本文地址: www.sanhuinh.com/wenda/120.html
    著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自河北唐山市的直燃机维保客户评价 ★★★★★工作效率高操作规范 21-04-08

    单位的远大溴化锂直燃机需要维保和配件更换,担心世面公司没有匹配的配件,于是本着试试看联系三汇能环,对方的维保工作令我们非常满意,我们觉得交给专业公司去做我们很放心。
  • 来自西安某宾馆溴化锂制冷机维修评价 ★★★★★技术专业价格公道 21-03-09

    北京三汇能环科技是一家专业的溴化锂制冷机维修公司,公司的维修人员熟悉溴化锂制冷原理,对我们正在使用的双良溴化锂机组进行了负责的维修。为这家公司点赞

  • 来自长沙某物业的评价 ★★★★★服务态度好免费上门 21-03-09

    今年我们公司用了很多年的大连三洋溴化锂冷水机出现了制冷量上不去的现象我们都很着急,想着可能会会给我们的用户带来困难。联系了三汇能环公司,公司的专业的技术和热情的服务让我们不再感到忧虑,祝愿三汇能环的生意越来越红火

  • 来自天津某酒店的评价 ★★★★★技术专业服务完善 21-03-11

    公司的运行多年的溴化锂直燃机在冬天时候出现故障,一天内的没有暖气供应对我们酒店的营业额会有巨大的影响,到我们致电三汇能环科技,并且说明了情况之后,贵公司安排维修人员第一时间赶到现场并且完成了修理作业,在这里非常感谢贵公司的专业技术服务,以及及时现场抢修,使我们的酒店避免了损失。