如果溴化锂机组的能量在调节范围之内,则运行正常。但运行中应注意蒸发器中冷剂水量的不足,避免冷剂泵吸空;以及因溶液质量分数低,使吸收器中溶液量增多,影响吸收器的抽气能力等。此外,对蒸汽型溴化锂吸收式机组,低负荷时,工作蒸汽压力较低,蒸汽凝水的泄放恶化,此时应注意机组蒸汽凝水的排激性能,采取以下揹施:
1)蒸汽调节阀的口径应尽可能选大一些,使低负荷时蒸汽的损失尽可能小。
2)减少冷却水量,提高冷凝压力,以降低机组的能量,即采用冷却水量变化来调节冷量,不致引起蒸汽压力过分下降,以保持凝水排泄性能。
3)减少蒸汽凝水系统的阻力。低负荷凝水排出压力较低时,为输送凝水至较高的压力场所,应尽量减少蒸汽凝水系统的阻力。必要时可酌情考虑设置凝水箱与凝水泵。
当低于能量调节范围下限时,机组作间歇运行。对于热水及蒸汽型机组,间歌运行相对来说比较可靠。停机时,机组进行稀释循环,然后冷剂泵及溶液泵停止,机组停止运行。随随着冷水温度的上升,机组又按自动程序再次起动。但对直燃型机组间歇运行,使点火和熄火的次数,显著增加,发生事故的概率增大,因此,对直燃型机组,安全装置的保养和管理必须更加严格。