1、真空泵的检修
真空泵是抽气系统中最主要的设备,前面已专门对真空泵的故障及其处理方法,以及真空泵的检修作了详细的介绍,可参见文章溴化锂制冷机真空泵如何检修。
2、真空电磁阀的检修
真空电磁阀是安装在真空泵和抽气管路上的专用阀门,与真空泵接在同一电源上,泵的开启与停止直接控制了的开启与关闭。真空电磁阀应每年检修一次。
将电磁接上额定电压,若动作,则电磁阀工作,若不动作,应拆卸检查。也可将电磁阀与真空泵接在同一电源上,起动真空泵,若电磁阀上通大气的阀开始吸气,马上又不吸气,说明电磁阀是好的,若电磁网一直吸气,则说明电磁不工作,应检修。当真空系停止运行时,电磁上通气阀吸气,则电磁阀工作,若不吸气,则说明电磁阀已坏。
断开电源,拆下电磁网罩盖,检查线路上的熔断器和整流二极管是否完好,如果损坏应更换新品。用万用表检查线圈绕组阻值是否正常,如果线圈烧坏或阻值不合要求,则应更换。
拆下电磁阀中的弹簧,若生锈,应除锈,或换新的弹簧。若机组在抽真空时,真空电磁阀经检查其它都正常,仅仅是因锈蚀而咬牢时,可用铁棒顶弹簧,使弹簧滑动而恢复工作。
3、钯元件检修
在自动抽气装置中,抽出的不凝性气体在分离室中分离,若机组密封性好,则一般说来,不凝性气体主要是氢气,可以通过钯元元件加热后白白动排放至大气。
每隔两年应检查或更换钯加热器。如果钯元件不热或不起作用,应应檢查钯元件供应电压是否正常,运运行情况是否正常,接线是否牢固,是否生锈等。
应注意,若贮气室中排气操作有误,钯元件隔离阀未关闭,而使钯接触溴化锂溶液,钯元件应注意,若贮气室中排气操作有误,钯元件隔离阀未关闭,而使钯接触溴化锂溶液,钯元件会被损坏,应检查或更换。如果维修机纽需用火焰切割时,应放尽贮气室中的气体,否则由于氢气的存在,对贮气室进行火焰切割时,会引起爆炸的危险。
4、高真空隔膜网。
溴化锂制冷机抽气系统中,其阀门一般均采用真空隔膜阀,特别是主抽气阀,经常关开,应定期检修或更换。
5、抽气系统的泄露检修。
抽气系统中,接管、接头等部位应定期检查是否泄漏,特别是与测试真空的仪表,如U形管差压计相连时,一般采用真空胶管与U形玻璃管相迮接。既既不能扎得过紧,以防玻璃管破碎,又不能太松,以防泄漏。为保证机组的气密性,最好在接头处涂以真空膏密封。
猜您喜欢:直燃机燃烧器的检修
[版权声明]
原文标题:溴化锂制冷机抽气系统的检修;
本文地址:
www.sanhuinh.com/wenda/123.html
著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。