• |
三汇能环科技提供中央空调溴化锂制冷机组售后维修保养服务:远大、双良、荏原、同方川崎、麦克维尔、特迈斯、LG、LS、松下、三洋、深蓝、申马、开利、宏达、联丰等!
专注行业20年溴化锂制冷机售后服务
维护保养\故障维修\节能改造\溶液置换\设备清洗\运行托管
全国咨询热线:15321668816
当前位置:溴化锂 > 溴化锂行业知识 > 溴化锂制冷机问题解答 >

溴化锂机组维修之传热管的检查 原创

优质内容 来源:三汇能环科技 2018-06-11 14:22:52 收藏:53 分享:20

导读:您正在阅读的是关于溴化锂机组维修之传热管的检查的内容,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟。

 
溴化锂机组是热交换器的组合体,因此,对传热管的检查是溴化锂机组日常维护保养的的重要工作之一。

溴化锂机组传热管污垢检查:由于水质关系传热管内可能结有水垢,会降低传热效率,除定期检查水质外,应检查传热管内壁结垢状况。如果传热臂内壁上粘附着污垢,则会出现下列状态。

1)机组性能下降,甚至大幅度降低。

2)机组中冷凝器的冷凝压力高,冷剂水温度提高。

3)冷却水或热水出水温度降低,冷水出口温度升高,温温差减小。

4)冷却水或冷/热水进出机组压差增大,这是由于传热管结垢后,水流阻力增大之故。

5)吸收器溶液温度升高,机组内各部压力升高。

在冷水和冷却水的管理中,最直接的方法是打开水室盖板,检查传热管内污泥及结垢状况。若传热管内结垢,应根据结垢的成分及程度,尽早地采取相应措施。这无论对提高机组的性能,还是延长机组的寿命,都是很必要的。

(2)传热管泄漏检查   可用橡皮塞堵住一端,另一端端涂肥皂水(或用毛刷刷上),使肥皂水成膜将管口覆盖。岩肥皂膜凸出并爆破,则该传热管潇。还可以用橡皮塞堵住传热管两端,隔一段时期后,若橡皮塞被冲出,则该传热管漏。也可以考虑将水盖拆下,加装水斗,灌水检查是否有气泡逸出。
应当指出的是,若传热管损坏,特别是机组运行期间,应立即停机,将机组抽至高真空,然后充溜氮气,以防溴溴化锂溶液进一步污染和加剧腐蚀性,
并将水系统中的存水放尽。

传热管是溴化锂机组制冷换热的重要设备,在溴化锂机组日常维护保养中应加以重视。

文章tags标签:

[版权声明] 原文标题:溴化锂机组维修之传热管的检查;    本文地址: www.sanhuinh.com/wenda/124.html
    著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自天津某酒店的评价 ★★★★★技术专业服务完善 21-03-11

    公司的运行多年的溴化锂直燃机在冬天时候出现故障,一天内的没有暖气供应对我们酒店的营业额会有巨大的影响,到我们致电三汇能环科技,并且说明了情况之后,贵公司安排维修人员第一时间赶到现场并且完成了修理作业,在这里非常感谢贵公司的专业技术服务,以及及时现场抢修,使我们的酒店避免了损失。
  • 来自西安某宾馆溴化锂制冷机维修评价 ★★★★★技术专业价格公道 21-03-09

    北京三汇能环科技是一家专业的溴化锂制冷机维修公司,公司的维修人员熟悉溴化锂制冷原理,对我们正在使用的双良溴化锂机组进行了负责的维修。为这家公司点赞

  • 来自河北唐山市的直燃机维保客户评价 ★★★★★工作效率高操作规范 21-04-08

    单位的远大溴化锂直燃机需要维保和配件更换,担心世面公司没有匹配的配件,于是本着试试看联系三汇能环,对方的维保工作令我们非常满意,我们觉得交给专业公司去做我们很放心。
  • 来自长沙某物业的评价 ★★★★★服务态度好免费上门 21-03-09

    今年我们公司用了很多年的大连三洋溴化锂冷水机出现了制冷量上不去的现象我们都很着急,想着可能会会给我们的用户带来困难。联系了三汇能环公司,公司的专业的技术和热情的服务让我们不再感到忧虑,祝愿三汇能环的生意越来越红火