三汇能环科技提供中央空调溴化锂制冷机组售后维修保养服务:远大、双良、荏原、同方川崎、麦克维尔、特迈斯、LG、LS、松下、三洋、深蓝、申马、开利、宏达、联丰等!
专注行业20年溴化锂制冷机售后服务
维护保养\故障维修\节能改造\溶液置换\设备清洗\运行托管
全国咨询热线:15321668816
当前位置:溴化锂 > 溴化锂行业知识 > 溴化锂制冷机问题解答 >

溴化锂机组铜管破裂维修 原创

优质内容 来源:三汇能环科技 2023-03-31 19:12:38 收藏:51 分享:53

导读:您正在阅读的是关于溴化锂机组铜管破裂维修的内容,大小约为3KB,预计阅读时间2分钟。

溴化锂机组在每年的运行中,应做一定的保养,每年的常规保养是要进行的,今天我们说一下我们公司见的一个客户因为没有做好保养,而导致铜管破裂进行维修的案例,希望大家在对待溴化锂机组维修保养上面引起重视!
机组铜管维修
 
该双良溴化锂机组运行了四年,前三年使用还可以,到第四年的时候,出现了制冷量下降的情况。排除没有做清洗的情况,检查冷媒水进出水温差较小,蒸发器冷剂水位异常升高,高压发生器、低压发生器液位稳定,吸收器液位偏低,各泵运行正常,制冷机真空度没有变化。

 
溴化锂机组故障故障查询与分析
 
(1) 对溴化锂溶液进行取样,发现其浓度仅为44%(正常值50%)。初步判定水通过铜管漏入溴化锂溶液中,透成吸收效果不好而影响冷量,容易发生泄漏的部位通常是冷凝器、吸收器和蒸发器。
 
(2)把故障机组的冷凝器、蒸发器和吸收器的端盖封板打开,发现蒸发器水室比较清洁,而冷凝器、吸收器水室有杂物、小石块,换热铜管里有小石块,铜管破裂的情况下市因为水流压力作用下,冲击石块挤压使铜管破裂的。
 
维修方法修复
 
(1) 对冷凝器、吸收器采用氮气正压检漏,确定铜管泄漏的确切位置。对凝水回热器水侧进行切割,确保铜管不受损伤。开启发生泵,关闭高、低压发生器入口阀,检查凝水回热器漏点。泄漏铜管确定后,用有锥度的铜塞把两端封死。焊好凝水回热器两端水室封板。
 
 
修复完毕,对机组抽气20min后,开启发生泵、吸收泵,调整高、低压发生器液位,在机组抽真空至规定值后,缓慢通入蒸汽,制冷机逐渐恢复正常,达到了额定冷量。
 
该双良溴化锂机组的冷却水过滤网损坏导致冷却水中一定量的杂物进入,新换过滤网,且在滤网旁开一个小孔,定期清理杂物,在冷却水主管增加放空管,定期排放杂物。

文章tags标签:

[版权声明] 原文标题:溴化锂机组铜管破裂维修;    本文地址: www.sanhuinh.com/wenda/191.html
    著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自西安某宾馆溴化锂制冷机维修评价 ★★★★★技术专业价格公道 21-03-09

    北京三汇能环科技是一家专业的溴化锂制冷机维修公司,公司的维修人员熟悉溴化锂制冷原理,对我们正在使用的双良溴化锂机组进行了负责的维修。为这家公司点赞

  • 来自天津某酒店的评价 ★★★★★技术专业服务完善 21-03-11

    公司的运行多年的溴化锂直燃机在冬天时候出现故障,一天内的没有暖气供应对我们酒店的营业额会有巨大的影响,到我们致电三汇能环科技,并且说明了情况之后,贵公司安排维修人员第一时间赶到现场并且完成了修理作业,在这里非常感谢贵公司的专业技术服务,以及及时现场抢修,使我们的酒店避免了损失。
  • 来自长沙某物业的评价 ★★★★★服务态度好免费上门 21-03-09

    今年我们公司用了很多年的大连三洋溴化锂冷水机出现了制冷量上不去的现象我们都很着急,想着可能会会给我们的用户带来困难。联系了三汇能环公司,公司的专业的技术和热情的服务让我们不再感到忧虑,祝愿三汇能环的生意越来越红火

  • 来自河北唐山市的直燃机维保客户评价 ★★★★★工作效率高操作规范 21-04-08

    单位的远大溴化锂直燃机需要维保和配件更换,担心世面公司没有匹配的配件,于是本着试试看联系三汇能环,对方的维保工作令我们非常满意,我们觉得交给专业公司去做我们很放心。