溴化锂机组停机操作 原创

优质内容 来源:三汇能环科技 2023-03-31 19:11:33 收藏:28 分享:79

导读:您正在阅读的是关于溴化锂机组停机操作的内容,大小约为3KB,预计阅读时间2分钟。

溴化锂机组很多的故障都是人为操作不当造成的,比如未按照正常的流程开关机、未做常规维护保养、机组有报警提示但是继续运行操作等等,平常的运行维护人员负责记录机组运行的参数之外,每天的工作便是开关机了,今天三汇小编跟大家说说关于溴化锂机组的停机操作,希望大家能够按照正常的流程进行一方面可以大限度地加大能源的利用,减少可能出现的结晶现象。
溴化锂制冷机开机
溴化锂机组停机操作

①关闭蒸气截止,停止向高压发生器供气加热,并停止送气。

②关闭加热蒸气后,冷剂水不足时可先停冷剂水泵的运转,而溶液泵、发生泵、冷却水泵、冷媒水泵应继续运转,使稀溶液与浓溶液充分混合,15-20min后,依次停止溶液泵发生泵、冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机的运行。
溴化锂机组停机保养

③若室温较低而测定的溶液浓度较高时,为防止停机后结晶,应打开冷剂水旁通阀,把部分冷剂水通入吸收器,使溶液充分稀释后再停机。若停机时间较长,环境温度较低(如低于15℃)时,一般应把蒸发器中的冷剂水全部旁通入吸收器,再经过充分的混合、稀释判定溶液不会在停机期间结晶后方可停泵。
溴化锂机组停机保养

④停止各泵远转后,切断控制箱的电源和冷却水泵、冷媒水、冷却塔风机的电源。

⑤检査制冷机组各阀门的密封情况,防止停机时空气泄人机组内。

⑥记录下蒸发器与吸收器液面的高度,以及停机时间。若溴化吸收式机组在环境温度0℃以下或者长期停机,除必须依上述操作之外,还必须注意以下几点:

1)在停止燕气供应后,应打开冷剂水再生阀,关闭冷剂水泵的排出,把蒸发器中的冷剂水全部导向吸收器,使溶液充分稀释。

2)打开冷凝器、蒸发器、高压发生器、吸收器、蒸气凝结水排出管上的放水阀、冷剂蒸气凝水旁通阀,放净存水以防止冻结

3)若是长期停机,每天应派专职负责人检查机组的真空情况,保证机组的真空度。有自动抽气装置的机组可不派人管理,但不能切断机组及真空泵电源,以保真空泵自动运行。

溴化锂机组关机操作看起来比较复杂,但按照标准流程做了两三次之后就会早脑海中形成一个习惯,随着习惯慢慢地形成,关机操作就如鱼得水一般简单,掌握日常的开关机也是保养中一项比较重要的工作事项,平时运行保养中也应加以重视。

文章tags标签:

[版权声明] 原文标题:溴化锂机组停机操作;    本文地址: www.sanhuinh.com/wenda/195.html
    著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自长沙某物业的评价 ★★★★★服务态度好免费上门 21-03-09

    今年我们公司用了很多年的大连三洋溴化锂冷水机出现了制冷量上不去的现象我们都很着急,想着可能会会给我们的用户带来困难。联系了三汇能环公司,公司的专业的技术和热情的服务让我们不再感到忧虑,祝愿三汇能环的生意越来越红火

  • 来自西安某宾馆溴化锂制冷机维修评价 ★★★★★技术专业价格公道 21-03-09

    北京三汇能环科技是一家专业的溴化锂制冷机维修公司,公司的维修人员熟悉溴化锂制冷原理,对我们正在使用的双良溴化锂机组进行了负责的维修。为这家公司点赞

  • 来自河北唐山市的直燃机维保客户评价 ★★★★★工作效率高操作规范 21-04-08

    单位的远大溴化锂直燃机需要维保和配件更换,担心世面公司没有匹配的配件,于是本着试试看联系三汇能环,对方的维保工作令我们非常满意,我们觉得交给专业公司去做我们很放心。
  • 来自天津某酒店的评价 ★★★★★技术专业服务完善 21-03-11

    公司的运行多年的溴化锂直燃机在冬天时候出现故障,一天内的没有暖气供应对我们酒店的营业额会有巨大的影响,到我们致电三汇能环科技,并且说明了情况之后,贵公司安排维修人员第一时间赶到现场并且完成了修理作业,在这里非常感谢贵公司的专业技术服务,以及及时现场抢修,使我们的酒店避免了损失。